ЭЛЕКТРОНИКА Подключение умного выключателя

Technofox

✩✩✩✩✩✩✩
25 Июн 2020
27
1
Всем доброго дня!

Прошу простить, что задаю такой простой вопрос здесь, но нужна помощь в подключении выключателя.
Купил себе новый однокнопочный выключатель с подключением к умному дому, чтобы заменить старый обычный. И хочу понять что и куда. Так уж получилось, что помочь некому, а текщий выключатели все делались не мной.
Что имеется сейчас - подключен двухкнопочный выключатель, но он включает только всю люстру целиком. Включает только правой клавишей.
Схема подключения нового выключателя на фото. Как определить что из этих проводов что, и куда подключить.

Всех заранее благодарю и готов к корзине тухлых помидоров в свою сторону.
 

Вложения

Wan-Derer

★★★★★✩✩
Команда форума
31 Июл 2018
2,179
417
Москва
wan-derer.ru
Предположений делать не буду, это слишком опасно. Что там навертели строители - одному Ктулху известно. Если не в состоянии найти входящий (входящие) и исходящие провода, позови электрика. Живее останешься.
 

Эдуард Анисимов

★★★★★★✩
23 Сен 2019
2,434
985
59
Марий-Эл
Берём мультиметр и индикаторную отвёрку.
Индикатором ищем фазу. Скорее это коричневый провод.
Синий скорее нейтраль, если он вообще подключен куда нибудь. Чёрные идут на люстру.
Между синим и коричневым нужно померять напряжение. Должно быть 220.
Если нет, то в розетке нет нейтрали и данный выключатель не подключишь.
Если есть напряжение, между фазой и чёрным проводом нужно подключить лампу на 220. Если я сказал всё правильно, загорится эта лампа и лампы в люстре вполнакала.
 
  • Лойс +1
Реакции: Technofox и Wan-Derer

Сотнег

★★★★★★★
15 Янв 2020
4,498
1,533
Если нет, то в розетке нет нейтрали и данный выключатель не подключишь.
Проводов полно.
При желании можно воспользоваться ими, чтобы вернуть нейтраль испод потолка к выключателю.

Только этим всем должен заниматься человек, не задающий подобных вопросов на форуме.
 

Wan-Derer

★★★★★✩✩
Команда форума
31 Июл 2018
2,179
417
Москва
wan-derer.ru
в розетке нет нейтрали и данный выключатель не подключишь
Судя по картинке, этот выключатель может работать и без нейтрали, точнее он берёт её через люстру. При разомкнутой цепи между контактами "L in" и "L1" будет сетевое напряжение, при замкнутой - некоторое падение напряжения на лампах, которого достаточно для питания электроники выключателя. Правда вопрос, будет ли это работать при светодиодных лампах, остаётся открытым.
 
  • Лойс +1
Реакции: Technofox

Эдуард Анисимов

★★★★★★✩
23 Сен 2019
2,434
985
59
Марий-Эл
@Wan-Derer,
этот выключатель может работать и без нейтрали, точнее он берёт её через люстру.
146%

Правда вопрос, будет ли это работать при светодиодных лампах, остаётся открытым.
Пробовали. Если люстра не специальная, светодиоды светятся. Бывает даже, если подключить люстру к фазе, а управлять отключением нуля, светодиоды неярко светятся постоянно.

Правильно подключенная люстра идёт без нейтрали в выключателе. На выключатель приходит фаза.
Через выключатель она подаётся на люстру и ток стекает на нейтраль, которая есть только в люстре. Но это по старому стандарту.
По новому, должны приходить фаза, ноль, земля и столько проводов, сколько рожков люстре. Но обычно 2, если проводка делалась не под конкретную люстру.
 
  • Лойс +1
Реакции: Technofox и Wan-Derer