Идея отличная, только вообще не понятно, кто и как прописывает поправочный коэффициент в регистр микросхемы??? Программа на ПЦ это делает автоматически? После 2х дней? Или после 2х дней надо что-то нажать, отобразится коэффициент и его нужно будет самостоятельно руками прописать в регистр микросхемы??? Дополните статью собственной инструкцией с последовательностью действий, а не переводом с гитхаба, пожалуйста!
Вообще есть две возможность калибровки:
Чтобы автоматически откалибровать модуль, вам нужно следовать пункту инструкции под номером 3 "Настройка времени" (для подготовки модуля и синхронизации времени с PC). А через определенную паузу (чем больше пауза - тем точней!) следовать исключительно пункту 4 "Калибровка". При выборе команды Калибровка "поправочный коэффициент" будет записан в регистр IC, а время модуля будет актуализовано с PC! При повторной калибровке нет необходимости повторять всю процедуру снова, т.е. пункт 3 "Настройка времени".
Чтобы вручную записать "поправочный коэффициент", вам нужно выбрать пункту 6 "Записать в регистр"