BME280-5V врёт

Gosu

✩✩✩✩✩✩✩
27 Июн 2024
19
2
Купил этот датчик на озоне, подключил к пинам A4, A5, на длинном шлейфе (патчкорд обычный) метра 3, питание независимое от блока питания 5V. И вынес на улицу. В итоге датчик дико врёт: он показывает температуру -6, хотя там -12, и влажность тоже показывает 59%, хотя по факту 76%. Это датчик гонит или еще что-то? Библиотека для съёма данных
GyverBME280.h
 

bort707

★★★★★★✩
21 Сен 2020
3,349
969
Питание с какой стороны шлейфа подключили? - включайте прямо к датчику.
И вообще-то шина i2c (это та что на А4 и А5) разработана для работы на расстоянии 20-30см, не более. Она даже называется "внутрисхемная"
Хотя ошибки по связи не должны приводить к занижению показаний, но мало ли. Я бы сначала испытал датчик на коротком проводе и с хорошим питанием, а потом бы думал, что делать.

добавка : что касается влажности - дешевые датчики врут все. Это норма.
 

poty

★★★★★★★
19 Фев 2020
3,558
1,015
@Gosu, скорее всего - контрафактный чип. Можно, конечно, посмотреть режим измерения, но на столько даже на самых грубых режимах врать не должен. Также нужно довольно много времени для сходимости измерений.
 

Gosu

✩✩✩✩✩✩✩
27 Июн 2024
19
2
Питание с какой стороны шлейфа подключили?
Подключено по 4-х жильной витой паре, на улицу вынесен только датчик (как раз 4 пина: 2 питание, 2 данные).


скорее всего - контрафактный чип.
Похоже на то. Придётся другой заказывать.