Мини UPS на конденсаторах и реле с сухим контактом

Serb1989

✩✩✩✩✩✩✩
10 Апр 2025
4
0
Добрый день. Искал нечто похожее в интернете, но не нашел. Необходимо устройство, которое при потере питания будет выполнять роль UPS для потребителя 220V(общая мощность порядка 300 Вт) в течение 10-15 секунд(больше не нужно). При этом при потере питания должно замыкаться реле с сухим контактом на плате. При возобновлении питания реле должно размыкаться. Обычный UPS есть, устройство должно страховать полный разряд UPS что происходит регулярно из-за длительных перебоев с питанием. Пробовал обращаться к разработчикам электроники, после пары вопросов ответом обычно идет молчание). Буду признателен любой помощи. Сам, к сожалению, лишен нужных знаний.
 

Мишутк

✩✩✩✩✩✩✩
29 Мар 2025
35
6
Проще снимать диагностику бесперебойника по оставшемуся времени работы. Осталось мало - замыкать реле. У бесперебойников есть порт диагностики, а также можно снимать напряжение на батарее - собсвенно так упс и оценивает оставшееся время.
Изучите инструкцию к своему бесперебойнику. У некоторых сигнализация "все, суши весла" уже аппаратно встроена и выведена для управления оборудованием.
 

Геннадий П

★★★★★★✩
14 Апр 2021
1,958
630
45
устройство должно страховать полный разряд UPS что происходит регулярно из-за длительных перебоев с питанием
устройство, которое при потере питания будет выполнять роль UPS для потребителя 220V(общая мощность порядка 300 Вт) в течение 10-15 секунд(больше не нужно)
Что-то не понятно какое устройство нужно.

PS Админам: опять удалите за многочисленное цитирование?
 

Serb1989

✩✩✩✩✩✩✩
10 Апр 2025
4
0
Сейчас распишу как всё на самом деле. Имеется шлагбаум, управляется он замыканием сухого контакта. Нужно устройство которое после полной разрядки ИБП позволит поднять стрелу шлагбаума отдав питание со своих элементов, замкнув свое реле, которое будет подключено к контроллеру шлагбаума. Это нужно чтобы люди при полном отказе питания не остались бы заперты(если стрела не откидная). Да и в целом меньше рисков что клиенту повредят оборудование

@Мишутк, Упсы у нас используются разные, несколько видов. ПК рядом с ними нет. Да и концепт данного устройства выглядит надежнее навскидку.
 

poty

★★★★★★✩
19 Фев 2020
3,445
981
@Serb1989, посчитайте во что это обойдётся.
Самые распространенные инверторы сейчас продаются для систем безопасности, у них на входе - 12В DC. В лучшем случае его эффективность будет 90%.
В отличие от аккумуляторов, конденсаторы изменяют своё напряжение существенно при разряде. Учитывая это нужно ставить понижающий преобразователь, допустим, 48В на 12В со стабилизацией. Его эффективность, оптимистично, тоже вряд ли будет выше 85%.
Т.о., потребляемая от конденсаторов мощность будет приближаться к 400Вт. 400Вт при 12В - это ток 33А (привет преобразователю), что на 15 секундах даёт необходимый заряд в конденсаторе 500Кл. Если заряжать конденсатор до 48В для "хранения" такого заряда потребуется 13,9Ф.
Если жить в идеальном мире, где ёмкость самых дешёвых конденсаторов соответствует номиналу, даже набор из 100000мкФ конденсаторов будет составлять 139шт!
Можно использовать ионисторы, но тогда придётся использовать низкое напряжение на входе и повышающий преобразователь со стабилизацией (меньше эффективность, больше ток). Допустим, берём напряжение 12В, тогда ёмкость будет 50Ф, можно использовать, допустим, BMOD0058 E016 C02, но посмотрите сколько он стоит! И схема для них должна быть супер отлаженной.
Конечно, можно использовать высоковольтные конденсаторы, предлагаю сделать для них расчёт самому. Перед этим найдите высоковольтные преобразователи и инверторы, посмотрите сколько они стоят.
 

Diman

★★✩✩✩✩✩
20 Апр 2019
335
73
Можно доработать готовый UPS или сделать дополнительный блок. Это больше похоже на коммерческий проект.
 

poty

★★★★★★✩
19 Фев 2020
3,445
981
@Serb1989, так я и предлагал инвертор 12DC на 220AC. Зачем Вы берётесь за разработку проекта, не имея никаких базовых знаний?
 

Serb1989

✩✩✩✩✩✩✩
10 Апр 2025
4
0
@poty, так вы предлагаете бегло прочитав контекст и не вникнув в суть. Откуда возьмутся 12В когда штатный UPS полностью сядет? Разговор про транзитное устройство с входом и выходом 220V, которое при потере питания сможет за счет "ячеек" выдать 220V на 10-15 секунд при этом замкнув реле. Суть не в замыкании контакта при переходе на UPS, а в открытии проезда после высаживания резерва.
 

poty

★★★★★★✩
19 Фев 2020
3,445
981
@Serb1989, мне кажется, это Вы не вникли в суть. Я говорил о том, что при заданных н.у. делать ячейки на конденсаторах будет в сотни раз накладнее, чем на аккумуляторах.
Про 12В: я говорил про распространенные готовые модули-инверторы. Есть ещё на 24, 48, 60В. Наверное, есть и на другие напряжения, но дороже и нужно поискать. А откуда они возьмутся... Сделать/найти блок питания/зарядки на любое напряжение и мощность сейчас вообще не проблема, в отличие от инверторов. Да и, похоже, Вы не знаете, что для зарядки конденсаторов нужно постоянное напряжение, а на входе - переменное, т.е. блок питания, хотя бы в виде выпрямителя, Вам всё равно нужен.
Короче,
@Геннадий П абсолютно точно выразил вывод, который Вам стоит принять.