Управление нагрузкой более 20 кВт

KennyUA

★✩✩✩✩✩✩
13 Ноя 2018
59
18
Приветствую, форумчане. Есть необходимость управлять тэном 22кВт с помощью микроконтроллера в связке с компьютером через MODBUS. Решение есть для небольших нагрузок, используют SSR на 40А. Есть ли опыт работы с такими же реле, но на 100 ампер и более? Должно работать чуть ли не 24/7.
Проект аналогичен этому:
https://medium.com/@lukasgrasse/how-to-make-an-arduino-controlled-coffee-roaster-f6a3334fd7d5
В будущем планируется добавить регулятор оборотов на двигатель (Тоже АС220В). Как я понимаю, нужен уже детектор нуля и симмисторное управление
 

Wan-Derer

★★★★★✩✩
Команда форума
31 Июл 2018
2,002
406
Москва
wan-derer.ru
@KennyUA, каких частых? Ты собираешься 20-кВт ТЭНом трещать с помощью ШИМ? Посмотри как утюг работает. А там всего 1.5-2 кВт. Тебе понадобится щёлкать ещё реже.
А для больших токов контактор предназначен: там и мощные контакты, и хорошая пружина чтобы их разрывать, и дугогасящие камеры.
 

mechanic

★★★★✩✩✩
Команда форума
31 Июл 2018
403
202
@KennyUA, контакторы спокойно тянут до 50А на фазу, И рассчитаны до 1 млн вкл/выкл.
 

Dennis

✩✩✩✩✩✩✩
30 Ноя 2018
1
0
.... да... детсад... троллейбус... контакторы... тяговый двигатель порядка 450 квт... 600В. Токи думаю понятны... и щелкают они там не реже чем вам на тэне нужно. А если не охота слушать щелканье, то в новых есть тиристорные регуляторы... тиристоры 250А 1200 вольт - регулируйте на здоровье!
 

KennyUA

★✩✩✩✩✩✩
13 Ноя 2018
59
18
Смогу ли я использовать плату китайского регулятора мощности на 2квт и поменять в нем симмистор на ТС161-160 ?)
1547831426465.png
У меня есть парочка советских тиристоров т160, но их сюда точно не поставить, или я не прав?)
 

KennyUA

★✩✩✩✩✩✩
13 Ноя 2018
59
18
Не завелась схема с таким управлением...получил по выходу ток максимум 18А на ТЭНах (Прямое включение 75А). Номиналы резисторов менял, возможно динистор не способен открыть такой симмистор. Тестером показывает 150в на выходе
 

KennyUA

★✩✩✩✩✩✩
13 Ноя 2018
59
18
В итоге поставил Autonics T4K пид регулятор в паре с твердотельным реле на 150А HHG1A-1/032F-150A
SSR.jpg
Автонастройка мне выдала след параметры:
P - 80
I - 28
D - 17
При достижении установленной температуры не вырубает нагрев а дельше рывками включает нагрузку. Подходит к установке, впринципе, плавно. По итогу получаются колебания в районе заданой температуры при чем не по инерции системы а сам контроллер так делает.
Эти коэфициенты темный лес... У кого есть реальный опыт настройки таких штук?